工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 9832|回复: 9

[主体结构检测] 关于混凝土强度评定中几个问题的归纳

[复制链接]
发表于 2011-8-27 20:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
     在混凝土抗压强度检测过程中,经常碰到一些客户的咨询,大多是刚参加工作的资料员,我归纳了一下,大致有以下几个方面的问题:
     一、浇筑多少方需要制作一组试块?
    根据GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》第4.1.3条规定:“1 每100盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;2 每一工作班拌制的同配合比的混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次;3 当一次连续浇筑同配合比混凝土超过1000m3时,每200m3取样不应少于一次。”也就是说,一般来说100m3做一组试块,不足100m3也要做一组试块;超过1000m3时,每200m3做一组试块,不足200m3也要做一组试块。
    二、试块用什么规格的试模来做?
    立方体试模有三种不同的规格(mm3):150×150×150(标准)、100×100×100(非标准)、200×200×200(非标准,不常用),一般来说,工地现在应该使用标准试模来制作试块。常州地区也有这样的要求:工地现场用150×150×150试模来做试块,搅拌站用100×100×100试模来做试块,这样就能防止搅拌站代工地现场制作试块了。但就规范而言,三种试模都可以制作试块,只是在试验时计算抗压强度的公式略有不同,两种非标的抗压强度都需要乘上一个系数,100×100×100是0.95,200×200×200是1.05。
    另外根据GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》,试模的选用和混凝土中骨料最大粒径是有关的,在规范的3.1.1中规定:

    在GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》4.3.2中规定当强度≥C60时“宜采用标准尺寸试件”。但由于检测中心的压力机的最大量程也是有限制的,所以高标号混凝土也常常会选用小试模。
    综上所述,选用哪种试模要多方面考虑,但前提条件是满足规范的要求。
        三、试块的代表值是如何确定的?“无效”是如何产生的?
    一组试块有三块试块组成,如果三块试块做得比较好,数值一般比较均匀,那就取三块试块的平均值;如果三块试块中有一块(最大值或最小值)与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为这组试块的代表值;如果最大值和最小值与中间值之差都超过中间值的15%,则为无效。这在GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》是6.0.5中有叙述,在GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》中的4.3.1中也有叙述。
        四、砼抗压报告的备注里显示“异常”是什么意思?
    砼抗压报告上有时会在备注里显示“异常”,这是什么意思呢?根据DGJ32/J21-2009《建设工程质量检测规程》中5.5条第3点规定:“混凝土试块抗压强度检测结果高于设计强度等级四个等级,应对试块对应的部位实体强度进行抽测。”
    在2009年5月19日江苏省质监站发文苏建质监(2009)6号《关于明确远程监控有关问题的通知》中又规定“85%~95%标准强度或大于4个等级的为异常。”那就是说,一旦报告上有异常显示的话,你这组试块的可信度就大大降低了,在验收时将重点抽查哦。
    附:苏建质监(2009)6号《关于明确远程监控有关问题的通知》

    五:为什么单组合格的试块,到验收评定时,仍会出现评定不合格呢?
    经常有客户来问,我的试块是合格的,但验收时仍不能通过,这是怎么计算的呢?这就要认真看懂GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》,在标准的5中详细叙述了两种不同的评定方法,这两种不同的统计方法对单组试块的具体数值要求相差很大。
    用统计法(第4.1.3条)评定时要满足如下两个条件:


     用非统计法(第4.2.1条)评定时也是两个条件:

     从这两种评定方法来看,明显后一种方法比前一种方法要求要高的多,其抗压强度的平均值要达到标准值的1.15倍(≥C60的也达到标准值的1.1倍),一般来说那是相当困难的,所以我们建议施工现场尽量采用统计法进行评定。想要用统计法进行评定,前提条件是每个验收批至少要有十组试块,这才有可能用统计法进行评定,否则则只能用非统计法评定了。所以资料员应该对自已需要验收的资料经常分析,确定合理的评定方法,并做好评定统计工作。
    郭荣华在阅读本文后,提出了一些修改意见,在此表示感谢!欢迎大家拍砖!

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 14:42:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 12:31:58 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 19:33:41 | 显示全部楼层
苏建质监(2009)6号《关于明确远程监控有关问题的通知》
这个可以给我吗?  512376375@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-20 20:58:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
liuyifei5225 发表于 2012-6-20 19:33
苏建质监(2009)6号《关于明确远程监控有关问题的通知》
这个可以给我吗?   ...

关于明确远程监控有关问题的通知.doc (24 KB, 下载次数: 11)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-2 21:00:06 | 显示全部楼层
很好,说的详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 09:00:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 17:24:20 | 显示全部楼层
很好,说的详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-10 19:42:26 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-11 11:40:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-9-21 08:21 , Processed in 0.081081 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表