[建筑材料检测] 超过60天的同条件养护的砼试块是否还可以出报告?

[复制链接]
发表于 2012-2-20 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定,等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃•d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d,因此如果等效龄期已到60天,是需要做检测的,如果不合格,可再做回弹检测。日平均气温低于零度可不计算龄期。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-7 09:37:00 | 显示全部楼层
那到底能不能出这个报告呢  这个是重点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 12:38:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
超过600度.天的混凝土强度不应按照GB50204标准评定了,只能按自然养护出报告,报告不能进入交工资料。超过600度.天,可以用回弹法或钻芯法检测强度,检测报告可以进入交工资料。