工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4118|回复: 3

[幕墙门窗检测] 外墙保温墙体传热系数检测流程

[复制链接]
发表于 2012-12-28 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
外墙保温墙体传热系数检测流程
一.目的
检测建筑保温墙体传热系数,指导检测员按规程正确操作,保证检测结果科学、准确。
二.检测参数及执行标准
外墙保温墙体传热系数
执行标准:GB/T 13475—92《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》;
三.适用范围
各种外墙保温墙体。
四.职责
检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,边做试验边做好记录,编制检测报告,并对数据负责。
五.样本大小及抽样方法
按现场工艺操作方法在仪器上砌一面墙。
六.仪器设备
建筑稳态热传递性质检测系统:型号:CD-WT1515F,编号:JN02
七.试验环境
室温下进行。
八.操作步骤
1.将墙体砌在洞口处,待墙体干燥后贴上传感器进行测试。
2. 先将控制柜上钥匙开关打开,再将计算机打开进入到“数据设定”界面,进行数据设定,填好后用“系统”菜单中的“离开”退出。
3.将“系统”菜单打开,点击“测试”中的“开始”进行试验,自动操作,得出传热系数,并生成报告和记录。
4.实验结束后,打印测试结果及测试报告。
九.结果判定
结果应符合设计要求(本地区按节能50%要求传热系数应小于0.65W/m2·K)。
十.记录格式
记录用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表C6.18.14《墙体传热系数检测记录》,报告用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表B6.18.14《墙体传热系数检测报告》。
十一.审批程序
检测完毕,整理记录,填好报告单签字后连同记录交审核员审核,经主管批准,盖章后发放报告。

外墙保温墙体传热系数检测.doc

31 KB, 下载次数: 61

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 13:57:21 | 显示全部楼层
真是坑人的东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-28 09:05:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-23 15:17:29 | 显示全部楼层
HAIXIA 发表于 2024-4-28 09:05
砌好墙一般晾多久开始做实验?

个人觉得至少要等砂浆砌筑后20天吧,然后测定符合恒重的情况下可以试验了。还有个问题请教下,不同冷热测温度设定情况下,比如-20~20℃,-15~25℃,温差相同,但是同一样品测出来的结果相差两个等级以上,这个如何考虑,选定试验时候的温度设定情况?
回复 支持 反对

使用道具 举报