一分钟快速注册,轻松融入检测圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
外墙保温墙体传热系数检测流程
一.目的 检测建筑保温墙体传热系数,指导检测员按规程正确操作,保证检测结果科学、准确。 二.检测参数及执行标准 外墙保温墙体传热系数 执行标准:GB/T 13475—92《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》; 三.适用范围 各种外墙保温墙体。 四.职责 检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,边做试验边做好记录,编制检测报告,并对数据负责。 五.样本大小及抽样方法 按现场工艺操作方法在仪器上砌一面墙。 六.仪器设备 建筑稳态热传递性质检测系统:型号:CD-WT1515F,编号:JN02。 七.试验环境 室温下进行。 八.操作步骤 1.将墙体砌在洞口处,待墙体干燥后贴上传感器进行测试。 2. 先将控制柜上钥匙开关打开,再将计算机打开进入到“数据设定”界面,进行数据设定,填好后用“系统”菜单中的“离开”退出。 3.将“系统”菜单打开,点击“测试”中的“开始”进行试验,自动操作,得出传热系数,并生成报告和记录。 4.实验结束后,打印测试结果及测试报告。 九.结果判定 结果应符合设计要求(本地区按节能50%要求传热系数应小于0.65W/m2·K)。 十.记录格式 记录用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表C6.18.14《墙体传热系数检测记录》,报告用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表B6.18.14《墙体传热系数检测报告》。 十一.审批程序 检测完毕,整理记录,填好报告单签字后连同记录交审核员审核,经主管批准,盖章后发放报告。
|