工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 20790|回复: 9

[建筑材料检测] 新的钢筋拉伸标准执行后,钢筋原材检测结果修约到几?

[复制链接]
发表于 2012-3-5 15:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
      《金属材料_拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2010实施后,很多人认为钢筋原材的拉伸试验结果也要修约到1,也有很多人认为应该还是修约到5,大家为此问题争论了几个月。现将为什么还是修约到1、5、10的标准出处说明如下(以光圆钢筋为例):《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1449.1-2008中的第8.5条规定:
未命名1.jpg
       《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则》YB/T081-1996第4.2.1条规定:
未命名2.jpg
     所以钢筋原材应该还是和从前一样根据数值大小不同修约到1、5、10。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 08:22:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 10:50:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
和我对规范的理解一样,哈哈!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-10 10:23:22 | 显示全部楼层
很对,YB/T081没变,据说已经有初审稿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-18 20:55:25 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 08:33:09 | 显示全部楼层
应该是这样,跟以前一样,但我们系统上自动改为按1修约了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 11:36:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 08:42:51 | 显示全部楼层
不过真很纠结,228.1-2010中有明文规定,钢筋强度性能值修约至1Mpa的……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 15:02:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们都是按照228.1-2010中的规定来修约的,到1MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 08:49:05 | 显示全部楼层
我没懂你的意思。既然新规范出了 为什么还要按照旧的规范来呢? 10上已经规定了按1Mpa修约 但你又说按08上面要求修约?这不是很矛盾吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 09:54 , Processed in 0.050180 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表