      《金属材料_拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2010实施后,很多人认为钢筋原材的拉伸试验结果也要修约到1,也有很多人认为应该还是修约到5,大家为此问题争论了几个月。现将为什么还是修约到1、5、10的标准出处说明如下(以光圆钢筋为例):《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1449.1-2008中的第8.5条规定:
未命名1.jpg
       《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则》YB/T081-1996第4.2.1条规定:
未命名2.jpg
     所以钢筋原材应该还是和从前一样根据数值大小不同修约到1、5、10。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 08:22:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 10:50:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
和我对规范的理解一样,哈哈!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-10 10:23:22 | 显示全部楼层
很对,YB/T081没变,据说已经有初审稿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-18 20:55:25 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 08:33:09 | 显示全部楼层
应该是这样,跟以前一样,但我们系统上自动改为按1修约了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 11:36:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 08:42:51 | 显示全部楼层
不过真很纠结,228.1-2010中有明文规定,钢筋强度性能值修约至1Mpa的……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 15:02:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们都是按照228.1-2010中的规定来修约的,到1MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-13 08:49:05 | 显示全部楼层
我没懂你的意思。既然新规范出了 为什么还要按照旧的规范来呢? 10上已经规定了按1Mpa修约 但你又说按08上面要求修约?这不是很矛盾吗?