如题,
请主要介绍一下其主要采用什么设备及方法
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 12:41:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-3-29 08:11 编辑

所有的预应力锚杆锚索拉长都是依靠空心千斤顶完成,简陋的千斤顶通过油压反算出拉张力,先进的专门用于桥梁的预应力拉张的有智能型双向拉张仪控制两个千斤顶同时绘制出拉张曲线。(只限于一根)
一般构件只要通过两次拉张就可以满足设计要求,系杆拱不同,杆件太多因为拉张一根时会对旁边的杆件拉张力有影响,需要多次拉张才能满足设计要求。
因为没有完全对应的试验规范(只有验收规范规定了预应力误差),如果是设计方委托试验,我建议你采用应力计法,这样就可以同时检测、控制所有杆件的预应力,这属于原型结构试验了。