工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2905|回复: 3

[新问题] 系杆拱的拉杆预应力如果检测?

[复制链接]
发表于 2013-3-19 17:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,
请主要介绍一下其主要采用什么设备及方法
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-28 12:41:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-3-29 08:11 编辑

所有的预应力锚杆锚索拉长都是依靠空心千斤顶完成,简陋的千斤顶通过油压反算出拉张力,先进的专门用于桥梁的预应力拉张的有智能型双向拉张仪控制两个千斤顶同时绘制出拉张曲线。(只限于一根)
一般构件只要通过两次拉张就可以满足设计要求,系杆拱不同,杆件太多因为拉张一根时会对旁边的杆件拉张力有影响,需要多次拉张才能满足设计要求。
因为没有完全对应的试验规范(只有验收规范规定了预应力误差),如果是设计方委托试验,我建议你采用应力计法,这样就可以同时检测、控制所有杆件的预应力,这属于原型结构试验了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 13:25:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

上海邑成测试设备有限公司是在上海组建的仪器科技服务企业,主要致力于针对土木工程(结构桥梁水利、环境等)与车辆机械(汽车、摩托车、电梯、起重机等)两大领域的结构与性能数据检测与监测测试,引进世界上最先进的数据采集与测试仪器、传感器。并且提供专业的仪器咨询与完善的测量解决方案服务。公司主要技术人员均有多年的从业经验,受过良好的培训,具有丰富的仪器应用经验与专业测试分析能力。能够给客户提供专业的测试设备咨询和测量解决方案。
欢迎有需要的同胞们搜索我们的产品!

点评

有产品可以发布到www.gczljc.com 产品库里面,方便查阅。  详情 回复 发表于 2013-4-1 13:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 13:52:55 | 显示全部楼层
上海邑成⑶ 发表于 2013-4-1 13:25
上海邑成测试设备有限公司是在上海组建的仪器科技服务企业,主要致力于针对土木工程(结构桥梁水利、环境等 ...

有产品可以发布到www.gczljc.com 产品库里面,方便查阅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 07:58 , Processed in 0.037915 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表