为什么水泥3抗折经常超差作废 28天的没事儿 是不是强度太低了 经常32.5 的3天抗折就2.7 2.8
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 16:28:14 | 显示全部楼层
1.拆模方法不对 2.试模变形 3.抗折机支棍变形 4.以上方法都不行,水泥本身有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-11 21:48:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
检查一下水泥的试件的养护温湿度是不是在标准范围内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 20:18:14 | 显示全部楼层
也就是说早期的抗折强度上不来。估计可能是水泥本身的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 20:13:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-20 13:53:18 | 显示全部楼层
谢谢 问题已解决