工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5798|回复: 6

[已解决] 为什么水泥3抗折经常超差作废

[复制链接]
发表于 2013-6-2 12:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
为什么水泥3抗折经常超差作废 28天的没事儿 是不是强度太低了 经常32.5 的3天抗折就2.7 2.8
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 16:28:14 | 显示全部楼层
1.拆模方法不对 2.试模变形 3.抗折机支棍变形 4.以上方法都不行,水泥本身有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-11 21:48:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
检查一下水泥的试件的养护温湿度是不是在标准范围内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 20:18:14 | 显示全部楼层
也就是说早期的抗折强度上不来。估计可能是水泥本身的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 20:13:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-20 13:53:18 | 显示全部楼层
谢谢 问题已解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 14:31:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 08:46 , Processed in 0.045593 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表