由中国建筑材料联合会提出,2012年12月31日发布的GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》将于自2013年11月1日起施行,代替GB 18445-2001《水泥基渗透结晶型防水材料》。 与旧标准相比,新标准主要更新内容如下: 1. 取消了Ⅰ型和Ⅱ型分类,产品标记中也去除了Ⅰ型和Ⅱ型; 2. 防水涂料: 2.1. 防水涂料去除了安定性、7d抗折和抗压强度,“凝结时间”更改为“施工性”,增加了“砂浆抗渗性能”,在混凝土抗渗性能中增加了“去除涂层的抗渗压力”及“抗渗压力比(去除涂层)”,增加了规定基准砂浆和基准混凝土28d抗渗压力并要求在检验报告中列出,修改了部分指标; 2.2. 凝结时间试验更改为施工性试验; 2.3. 修改了湿基面粘结强度试验方法; 2.4. 增加了砂浆抗渗性能试验; 2.5. 混凝土抗渗性能试验中增加了“去除涂层的抗渗压力”及“抗渗压力比(去除涂层)”,增加了试验无效的判断,试验方法标准更新为GB/T 50082-2009; 3. 防水剂: 3.1. 防水剂去除了泌水率比、对钢筋的锈蚀作用,增加了“掺防水剂混凝土的抗渗压力”报告实测值的要求,增加了“第二次抗渗压力比”的要求,增加了规定基准混凝土28d抗渗压力并要求在检验报告中列出,修改了部分指标; 3.2. 混凝土抗渗性能试验中增加了“第二次抗渗压力比”,增加了试验无效的判断,试验方法标准更新为GB/T 50082-2009; 3.3. 当砂浆、混凝土抗渗性能结果无效时结论需注明; 4. 明确了初检时两项或两项以上不合格则结论判为不合格。
|