sgjhyh 发表于 2016-12-7 10:17
我们这里一天当中有时会有十几给同时委托,三台抗渗仪都来不及做,只有安排在28-90天之间。明知道跟规范有 ...

抗渗仪不够申请多买几台
GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-3 11:27:48 | 显示全部楼层
卡卡的呆呆熊 发表于 2016-12-19 11:03
请问下,你们抗渗的都是怎么密封的,为什么我做实验,经常侧面渗水上来啊 ...

黄油水泥加密封圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-11 17:27:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
骆红波 发表于 2019-1-3 11:27
黄油水泥加密封圈

+1,密封圈多绕几道,试件本身有缺陷的多抹点水泥,保证装模时充分接触就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 11:23:13 | 显示全部楼层
卡卡的呆呆熊 发表于 2016-12-19 11:03
请问下,你们抗渗的都是怎么密封的,为什么我做实验,经常侧面渗水上来啊 ...

我们一般在侧面加胶圈,基本没有侧面渗水出现,而且胶圈很便宜的,成本也低。
回复 支持 反对