工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: xyhds

[已解决] 混凝土抗渗试验龄期有何要求

[复制链接]
发表于 2015-7-23 08:36:41 | 显示全部楼层
标准管理系统
以设计龄期而定,建工一般是28天,坝工高掺粉煤灰的有60天、90天、180天的。
试验龄期不超过设计龄期一天,规范上有明确规定。
   
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 17:31:20 | 显示全部楼层
成型一昼夜就可以拆模,上下表面记得用钢丝刷打磨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 17:56:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2013-7-2 10:12
送上门的生意为什么不做呢?不管多少天,报告注明就可以了。如果已经超期抗渗还不达标,那么28天肯定更差 ...

如果客户超龄期送样了,我们也给接样了,检查部门会不会责怪我们不按规范违规接样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 18:43:52 | 显示全部楼层
黄帝1900 发表于 2016-11-2 17:56
如果客户超龄期送样了,我们也给接样了,检查部门会不会责怪我们不按规范违规接样 ...

有来样日期,试验日期,怎么会怪试验方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 16:24:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
大于28天就行,我们这还出过100多天的那,抗渗太多,没办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-7 10:17:50 | 显示全部楼层
我们这里一天当中有时会有十几给同时委托,三台抗渗仪都来不及做,只有安排在28-90天之间。明知道跟规范有冲突,但也没有办法。上次有专家来检查,提出异议,但专家也拿不出指导意见。不知道大家怎么处理的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-8 08:25:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
抗水渗透试验的龄期宜为28d,但收样不要太晚,否则没有标准养护时间了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 11:03:28 | 显示全部楼层
请问下,你们抗渗的都是怎么密封的,为什么我做实验,经常侧面渗水上来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 11:19:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
卡卡的呆呆熊 发表于 2016-12-19 11:03
请问下,你们抗渗的都是怎么密封的,为什么我做实验,经常侧面渗水上来啊 ...

橡皮筋+密封膏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 11:33:04 | 显示全部楼层
sgjhyh 发表于 2016-12-7 10:17
我们这里一天当中有时会有十几给同时委托,三台抗渗仪都来不及做,只有安排在28-90天之间。明知道跟规范有 ...

抗渗仪不够申请多买几台
GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-27 05:07 , Processed in 0.081180 second(s), 20 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表