[新问题] 关于门窗抗风压试验的问题

[复制链接]
发表于 2017-5-9 19:18:08 | 显示全部楼层
标准管理系统
这问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 09:37:46 | 显示全部楼层
不应该是L/300吧?你那个是单层玻璃的??如果是中空玻璃的是L/450,这样基本上都能做到不到2000Pa就可以结束P1的检测了。而且现在仪器厂制造的机器最大风压只能到5000Pa,你P1做过2000Pa以上,后边的P3你怎么做?你的仪器都满足不了要求了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 07:52:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1、一般情况下,当达到300/L时,设备会自动停机,按回归方式计算P1。2、如工程检测时,当所测P1超过P3/2.5时,检测至P3/2.5。然后再检测P2/P3。3、当是定级检测时,标准规定是逐级加压直至达到300/L,但P1值不宜超过2000.如在加至2000中间破坏,则以破坏前一级压差值评定P3
回复 支持 反对

使用道具 举报