工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: king88king

[新问题] 关于门窗抗风压试验的问题

[复制链接]
发表于 2017-5-9 19:18:08 | 显示全部楼层
标准管理系统
这问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 09:37:46 | 显示全部楼层
不应该是L/300吧?你那个是单层玻璃的??如果是中空玻璃的是L/450,这样基本上都能做到不到2000Pa就可以结束P1的检测了。而且现在仪器厂制造的机器最大风压只能到5000Pa,你P1做过2000Pa以上,后边的P3你怎么做?你的仪器都满足不了要求了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 07:52:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1、一般情况下,当达到300/L时,设备会自动停机,按回归方式计算P1。2、如工程检测时,当所测P1超过P3/2.5时,检测至P3/2.5。然后再检测P2/P3。3、当是定级检测时,标准规定是逐级加压直至达到300/L,但P1值不宜超过2000.如在加至2000中间破坏,则以破坏前一级压差值评定P3
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 16:30 , Processed in 0.035419 second(s), 20 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表