工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 26686|回复: 25

[已解决] 化学植筋应该用哪一个规范呀,50203还是JGJ145?

[复制链接]
发表于 2014-3-26 16:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
化学植筋应该用哪一个规范呀,50203还是JGJ145?
求教。还是说拉墙筋和构造柱植筋分别用这两本规范
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 08:17:08 | 显示全部楼层
填充墙的拉结筋采用化学植筋时,应按GB50203-2011第9.2.3条规定进行实体检测。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 09:10:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
关键你要根据植筋植于什么基材来选标准,基材是混凝土类的(轻集料混凝土、特种混凝土除外)就用145,基材是砌体的就用50203。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 14:18:53 | 显示全部楼层
关键是填充墙的钢筋不都是植入混凝土的柱子里的吗,假设这个是填充墙,但是钢筋种植在柱子上,我觉得还是1按照145来的吧

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 09:18:35 | 显示全部楼层
有植筋种在砌体上的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 09:19:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我所接触到的植筋都是种在柱子上的,所以我们的植筋拉拔和螺栓拉拔试验都是用145

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 09:45:51 | 显示全部楼层
在这个检测过程中, 对于一些高层建筑,工地上的施工班组顺序是上面还在浇筑混凝土,下面却已开始砌墙,当主体框架完工后,楼下部分砌墙可能也只有几层没砌了,拉墙筋全部砌完,请问检测拉墙筋什么时候去适宜?

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 10:23:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本人构造筋用145抽样145评定,拉墙筋用50203抽样145评定。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 08:26:30 | 显示全部楼层
傲风 发表于 2014-3-28 09:45
在这个检测过程中, 对于一些高层建筑,工地上的施工班组顺序是上面还在浇筑混凝土,下面却已开始砌墙,当 ...

植筋完成三天后,砌墙之前
回复 支持 反对

使用道具 举报