工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 阳光地带

[已解决] 化学植筋应该用哪一个规范呀,50203还是JGJ145?

[复制链接]
发表于 2014-3-29 08:28:29 | 显示全部楼层
标准管理系统
我们也是按50203抽样,145判定。其次,145最新版本是2013版,且在条文说明中,明确指出植筋不应选用光圆钢筋

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-29 11:57:27 | 显示全部楼层
飘雪/love 发表于 2014-3-29 08:28
我们也是按50203抽样,145判定。其次,145最新版本是2013版,且在条文说明中,明确指出植筋不应选用光圆钢 ...

你们用哪一本规范?怎么会“按50203抽样,145判定”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-31 09:00:56 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-31 13:38:48 | 显示全部楼层
阳光地带 发表于 2014-3-29 11:57
你们用哪一本规范?怎么会“按50203抽样,145判定”?

因为50203的抽样数量多,要是按145抽,一栋楼也抽不了几根,样品数量太少!再说检查拉结筋本身就是砌体工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-31 15:41:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-2 10:20:21 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 10:41:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
如果是砌墙前去,那么是不是说一个工地,要去N次做植筋拉拔试验,很不划算呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:17:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-21 12:42:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢各位同仁的热心回答!多谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-24 13:47:59 | 显示全部楼层
拉拔试验目的是为工程验收提供质量数据,委托方若是砌体分部工程验收所用,那应据GB50203-2011;
其它则用JGJ145-2013
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 12:08 , Processed in 0.044491 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表