工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

123
返回列表 发新帖
楼主: 阳光地带

[已解决] 化学植筋应该用哪一个规范呀,50203还是JGJ145?

[复制链接]
发表于 2014-6-24 13:47:59 | 显示全部楼层
标准管理系统
拉拔试验目的是为工程验收提供质量数据,委托方若是砌体分部工程验收所用,那应据GB50203-2011;
其它则用JGJ145-2013
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-15 14:12:23 | 显示全部楼层
新规范是规定在锚固胶达到其产品说明书标示的固化时间当天进行,,若因故推迟除应征监理同意外,推迟不应超过3天,请问各位大侠如何做到,标准制定的可行性是否欠妥?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-15 16:43:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 11:03:42 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-6-24 13:47
拉拔试验目的是为工程验收提供质量数据,委托方若是砌体分部工程验收所用,那应据GB50203-2011;
其它则用J ...

墙体拉结筋按GB50203-2011,那构造柱呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 08:26:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-15 15:40:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-23 15:27:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-28 08:03 , Processed in 0.066454 second(s), 19 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表