[新问题] 钢筋焊接做拉伸试验

[复制链接]
发表于 2016-1-7 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋焊接做拉伸试验时,量出的断裂长度值需要做修约吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 07:56:46 | 显示全部楼层
没有看到哪里有具体规定,我们一般都是精确到1mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 08:14:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
准确区分出原材母体、焊缝和热影响区就是了,具体长度数据未必一定要反映出来啊

点评

断裂情况要进行具体说明,其中长度应该指的是焊口外延段的距离,长度应该是要反映出来的,我们省里所有实验室都是这么做的  发表于 2016-1-8 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 10:17:03 | 显示全部楼层
钢筋焊接根据断裂情况一般分为焊口或焊缝断裂,热影响区断裂和焊口或焊缝外延性断裂,焊口外延段一般修约至1mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 10:51:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-1-8 08:14
准确区分出原材母体、焊缝和热影响区就是了,具体长度数据未必一定要反映出来啊 ...

是的哦,我们这原来手工记录也是有的,但后来自动采集后,就统一没有了,因为焊接种类直径问题,软件不便准确根据你提供的数据去判断提焊缝外还是热影响区,还是靠人工直接输入一个形式代号——记录嘛,真要准确溯源,对于有仲裁性质的重要试验,你现在可以留一张照片好了;如果你现在要一个修约结果,那就根据你的量具来确定好了,反正是分度值有,但精度是不得而知的,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 11:28:08 | 显示全部楼层
现在的标准不要求断裂长度了,只要求标注断裂位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 13:16:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lvxiaozhuo 发表于 2016-1-9 11:28
现在的标准不要求断裂长度了,只要求标注断裂位置。

你这个刷积分的就乱说话!翻写标准的人是没改那句话的,不信看看JGJ/T27-14,只是做不到或实际冲突,因为焊接不一定要拉断,缩劲位置和假若后的断裂位置到焊口距离能一样吗?这一毫米测量误差早被放大几十倍了......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 08:19:06 | 显示全部楼层
不需要修约,距离焊口h我们一般数值保留到小数点后1位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-19 09:59:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-1-8 08:14
准确区分出原材母体、焊缝和热影响区就是了,具体长度数据未必一定要反映出来啊 ...

热影响区具体指哪里呀?我看有说是18到20的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-19 23:09:48 | 显示全部楼层
feng163123 发表于 2016-4-19 09:59
热影响区具体指哪里呀?我看有说是18到20的

验收规程的条文说明里有针对不同焊接方式的对应解释,
回复 支持 反对

使用道具 举报