工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 57885|回复: 53

[已解决] 蒸压加气混凝土砌块抗压试验记录

[复制链接]
发表于 2014-4-25 08:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 a楚西 于 2014-5-14 22:03 编辑

蒸压加气混凝土砌块抗压试验要求含水率8~12%;试验步骤要求抗压后又要求恒质称重??在抗压前保证含水率状态,样品得先烘至恒质,再放空气中,控制其质量状态再抗压吧?原始记录要求反应该过程,谁有记录表格,求参考!
QQ截图20140420142835.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-16 16:04:52 | 显示全部楼层
编标准的就是没做过检测的,检测就是用标准的状态来做一个评判,8%和12%的含水率的强度本身就不一致,就好像水泥要用标准条件养护,实际工地施工可能用标准条件来养护么,我们需要评判砌块的好坏就应该用一个统一标准来,例如绝干条件,当然强度也应该按绝干条件来定。要达到8%~12%的湿度有很多种方法,每种方法可能都能达到这个条件,可最后的强度可能相差很大,因为吸水的均匀程度肯定不同。在诸多不确定因素下去确定一个数值本身就很不科学。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-12-5 11:06:07 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这样做,看看是否可以:
1、试件应沿制品发气方向中心部分上、中、下顺序锯取一组,“上”块上表面距离制品顶面30mm,“中”块在制品正中处,“下”块下表面离制品底面30mm。制品的高度不同,试件间隔略有不同。
2、在锯取立方体抗压强度试件时,可在每个立方体试件的两边分别对应锯取两个测量试件含水率的试件。
3、试件含水状态
⑴ 试件在含水率8%~12%下进行试验。
⑵ 用锯取试件时同时锯取的相应于立方体试件的含水率试件测量试件含水率,如果含水率超过上述规定范围,则在(60±5)℃下烘至所要求的含水率。
⑶ 如果含水率低于上述规定范围,可将试件浸水6h,从水中取出,用干布抹去表面水分,在室内放置48h后,于(60±5)℃下烘至所要求的含水率。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-4-27 13:54:12 | 显示全部楼层
蒸压加气混凝土砌块抗压试验记录

蒸压加气混凝土砌块强度检测原始记录-新更改1.doc

172.5 KB, 下载次数: 887

评分

参与人数 1检测币 +4 收起 理由
bigdesign + 4 谢谢支持回复

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 17:10:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
砌块在风干状态的含水率差不多就是8-12%,这个规定太没道理,就像做混凝土抗渗一样,没什么实际意义
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 10:32:46 | 显示全部楼层
提问者对每个回复都必须认真表态哦,帮助或者没帮助,这个才能提高大家的互动。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-27 12:25:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
好歹没人应,,都不好意思发贴了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-28 12:36:15 | 显示全部楼层
谢谢,下载看过了,比较详细,但超麻烦,呵呵!熊掌和鱼呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 22:40:07 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
楼上的记录下载了,有个疑问   做抗压长宽测量2次求均值依据是什么   标准只提出尺寸测量项目检测需2次平均    密度    抗压  没提及需求均值

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 09:46:53 | 显示全部楼层
这个要求抗压试件的停水率在8%-12%之间,实际操作起来是个矛盾。你想要在抗压前知道该试件的含水率,就得烘干至恒重,但一烘至恒重,显然是不满足抗压要求了。所以我们的方法是:把抗压试件和做干密度的试件,一起烘干至恒重,再称量10%左右的水用高压喷壶均匀喷酒到干的试件上,接着做抗压,结束后取破碎的样品再检测一下实际的含水率。不知道还有没有更好的办法,大家讨论一下。

点评

表面喷水,虽说控制了一个10%的量,但可能吸收不均匀,影响抗压强度的,我们也就是一起烘干,然后放在湿度比较高的房间里,隔天再压差不多这.....  发表于 2014-5-9 12:33

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 12:35:23 | 显示全部楼层
bigdesign 发表于 2014-5-9 10:32
提问者对每个回复都必须认真表态哦,帮助或者没帮助,这个才能提高大家的互动。 ...

说得对,呵呵,积极讨论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 12:41:11 | 显示全部楼层
强度试压本身就应该模拟材料在墙体的实际状态,这个10%的含水状态也就是一般防潮放置下的常态;老标准还是25~40%呢,那种状态差不多是把试件用水浸透后,再凉干一至两小时就合适!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-11 15:52:24 | 显示全部楼层
烘干至恒重-加入算好的用水量-密封吸水(时间长点)-抗压- 测量含水率验证   

点评

要做准只能凭经验,凭多次统计资料来完成,压了,再验证,达不到或超标呢,岂不是试验无效??算好的量再长时间密封,也是不可能完全吸收!...  发表于 2014-5-11 18:45

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 07:13 , Processed in 0.058893 second(s), 33 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表