工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: tangclz

[已解决] 钢筋重量偏差不合格,能否取双倍数量复试?

  [复制链接]
发表于 2013-12-9 16:04:36 | 显示全部楼层
标准管理系统

国家建筑钢材质量监督检验中心
钢检质发( 2013)2号

对GB 1499.1-2008有关问题的回函
福建省建设工程质量安全监督总站:
    来函已收悉,现答复如下:
    贵单位在函中提到依据GB 1499.1-2008标准“对钢筋重量偏差的测量检验结果超出标准规定的允许偏差范围是否可以复验”的问题。在标准中未明确重量偏差是否复验,我中心在执行国家监督抽查中,依据质检总局颁布的产品质量监督抽查实施规范CCGF 305.2-2010《热轧光圆钢筋》,“不合格项目复检时,可在原样上进行的,应采用原样复检,不可以在原样上进行的,应采用备用样复检”,对重量偏差仅在原样上复检,并不进行复验。
    此致,仅供参考。


国家建筑钢材质量监督检验中心
2013.1.22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 16:43:07 | 显示全部楼层
终于有个权威的解释了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-21 16:04:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
太感谢了!{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-21 16:06:37 | 显示全部楼层
poq309 发表于 2013-12-9 16:04
国家建筑钢材质量监督检验中心
钢检质发( 2013)2号

,谢谢您!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 08:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-10 10:53:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-28 10:22:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我这边是只要重量偏差不合格,可以直接否定其进场。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-16 17:26:32 | 显示全部楼层
国家建筑钢材质量监督检验中心对GB 1499.1-2008  GB  1499.2-2007有关问题的回函

原材的回涵4-130306154002.doc

28.5 KB, 下载次数: 83

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 15:05:02 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 10:56:41 | 显示全部楼层
1、国家建筑钢材质量监督检验中心的回复是针对技术监督局质量抽检的,和工程验收的复验是两码事。
2、国家建筑钢材质量监督检验中心并非GB50204的参编单位,所以不能算权威单位。
3、有关复验的要求可参见GB/T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定、GB/T17505-1998钢及钢产品交货一般技术要求。
4、相关标准规定除白点外都可以复验的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-19 01:05 , Processed in 0.085219 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表