工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 54360|回复: 53

[已解决] 钢筋重量偏差不合格,能否取双倍数量复试?

  [复制链接]
发表于 2012-6-15 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位专家:钢筋重量偏差不合格,能否取双倍数量复试?新版GB50204标准只说重量偏差应满足检验标准要求,但是1499.1和1499.2上也没有详细说明
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 12:16:32 | 显示全部楼层
个人理解为: 如果重量偏差和钢筋力学性能一起做的话,要送7根,工艺性能另外取样
7根先用5根做重量偏差,不合格的话随机换掉2根,再用另外5根称重,再不合格的话就只能退场了
参考标准 :CCGF305.1-2008  第7章和第8章
                GB/T17505-1998 8.3.4.3
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 17:45:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
要送双倍,原来5根,要送10根复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-17 08:12:44 | 显示全部楼层
如果检验项目为可再现试验(如化学成分、外形尺寸、工艺性能项目,抗拉强度的伸长率指标),
检验机构应核查不合格项目的相关证据,能够以记录、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相
关联的其它质量数据等检验证据证明的,并得到被检方认可的,做出维持原检验结论的复检结论。
如果由于相关检验证据不明确,被检方不认可的,复检在原样上进行,当复检结果仍不合格,维持
原检验结果不变,当复检结果合格,以复检结果为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-18 08:07:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋重量偏差不合格,只能复检但不能复验,即检测人员可以重新复称一遍,但不能重新要求重新抽样送检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-18 08:07:29 | 显示全部楼层
钢筋重量偏差不合格,只能复检但不能复验,即检测人员可以重新复称一遍,但不能重新要求重新抽样送检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-18 11:13:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 njwzy 于 2012-6-18 11:24 编辑

这个问题标准好像没有明确的规定,我觉得应该结合各地质监站的要求吧;有的质监站要求双倍复试、有的可能不允许复试。要求不一样,做法自然有区别的。
单从标准的理解,我觉得是可以复试的,因为标准只是说钢筋出现“白点”时不能复试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-18 16:14:16 | 显示全部楼层
njwzy 发表于 2012-6-18 11:13
这个问题标准好像没有明确的规定,我觉得应该结合各地质监站的要求吧;有的质监站要求双倍复试、有的可能不 ...

请问“白点”是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-19 08:59:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个问题标准目前没有明确的规定,应该结合各地质监站的要求吧;有的质监站要求双倍复试、有的可能不允许复试。要求不一样,做法自然有区别的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-19 19:44:35 | 显示全部楼层
"白点"是不是有杂质啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 07:27:39 | 显示全部楼层
搞不清楚,我们要复检的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 06:04 , Processed in 0.056534 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表