JG/T 266-2011,现浇泡沫混凝土,做导热系数,怎么取样啊?
JG/T 266规定导热系数制样参照GB/T 10294,但是标准又说按照产品标准进行取样,这两个矛盾啊
Y4Z49(%{(NVIH]R[DR0_E1A.png

2UOHC_4[}{13WX8IGEHV{YE.png

回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-16 11:14:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-3-17 14:06 编辑

http://bbs.gcjc.com/thread-247284-1-1.html

1.不矛盾;
2.这个试验不太好做,所以现在是由仪器包办,仪器是按照GBT 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法研制生产的,按照说明书操作即可;
例如
001.png 002.png

3.值得注意的是GBT 10294告诉我们,这个试验对刚性材料的试样的平整度要求比较高,制作试件时要注意,否则测不准;
4.市场有专门的试模出售。
300×300×30砂浆保温试模 砂浆保温试模 建筑保温砂浆试模导热系数.png

300×300×30砂浆保温试模 砂浆保温试模 建筑保温砂浆试模导热系数
各家仪器视其检测范围适应的试件厚度不尽相同(常为10~50mm),制作刚性绝热保温材料试件不宜太薄否则装入仪器时因为与量测板接触不好易碎,3mm厚度最常用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-16 20:24:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GBT 10294 中300*300仪器,要直接准确,规格300*300*(GBT 10294/1.7.6条2mm隔缝*10=20mm~2.3.2条300/8=40mm),厂供。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-17 15:13:28 | 显示全部楼层
一般都是厂家直接送样品做的,如果你想自己成型,这个搅拌机器是专门的搅拌混泡机。样品厚度,你参考保温砂浆那个厚度好了,一般25~30mm比较适中