工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 799|回复: 6

[新问题] 还是关于钢筋焊接判定问题

[复制链接]
发表于 2024-4-26 08:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电弧焊,其中两根断于钢筋母材,延性断裂,强度均不小于钢筋母材抗拉强度。一根断于焊缝,脆性断裂,强度不小于钢筋母材抗拉强度。按照JGJ18-2012评定,我个人理解,符合第二种情况,应判定为合格。但是我这上传平台标准值要求是全部断于焊缝外,并至少两个呈延性断裂。如果按照上传平台要求,我个人理解为不能断焊缝,判定就是复检。
这样就和JGJ18-2012的判定结果不一致了。

微信图片_20240425083138.png
121139uhg6gzneetpbtzun.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-27 17:37:21 | 显示全部楼层
钢筋焊接的判定有80多种情况。另外JGJ18-2012部分条文已作废。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-26 08:44:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不知道你用的什么平台,第二条很好理解,两根断于母材,肯定是延性断裂(如果不是就是钢筋有问题或者断裂特征判断有误),抗拉强度大于等于标准值,另外一根断于焊缝,抗拉强度大于等于标准值的1.0倍,这样判为合格,如果小于1.0倍标准值,就要求复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-26 11:30:50 | 显示全部楼层
你看看条文说明5.1.7。
焊接.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-26 21:29:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2024-4-27 14:22 编辑

JGJ18-2012钢筋焊接及验收规程判定规则 - 建设工程检测 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/thread-64771-1-1.html
《关于JGJ18-2012中5.1.7的补充说明》的通知 - 建设工程检测 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 5&highlight=18-2012

105721luu8fic6f6p6sf4p.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-27 10:13:53 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2024-4-26 21:29
JGJ18-2012钢筋焊接及验收规程判定规则 - 建设工程检测 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/thread-647 ...

大佬厉害,请教一下,土建类的规范的勘误,补充,修改什么的应该去哪个网站看,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-27 14:05:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
dxch 发表于 2024-4-27 10:13
大佬厉害,请教一下,土建类的规范的勘误,补充,修改什么的应该去哪个网站看,谢谢 ...

自然是谁家制定的谁家修改,那么多家哪里有精力家家去找?
关于检测的网站、论坛也没有几家,还是这里消息更集中些吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 05:52 , Processed in 0.043093 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表