工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 10562|回复: 23

[建筑材料检测] JGJ18-2012钢筋焊接及验收规程判定规则

[复制链接]
发表于 2013-1-6 08:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1、断于钢筋且脆性断裂 或 断于钢筋且强度小于钢筋标准值   出现1个判试验无效

2、 3个强度大于等于钢筋标准值且只有0个或1个脆断 判定合格

3、 2个强度大于等于钢筋标准值且只有0个或1个脆断 判定复检3个强度大于等于钢筋标准值且有2个或3个脆断   判定复检
(焊缝之外、断于焊缝、断于热影响区)且脆性断裂    简称脆断

4、其他情况判为不合格
判定规则是从规范5.1.7款第1条 到第4 条按顺序判断的。

复检 标准上写的三种情况 第2、3中归纳成3个强度大于等于钢筋标准值且有2个或3个脆断   判定复检

QQ截图20131120105938.png


回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 10:25:20 | 显示全部楼层
这是你的见解,不一定对.试验无效的条款在条文说明中.条文说明是没有法律效力的.
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-1-7 15:46:54 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 15:26:28 | 显示全部楼层
为什么总打不开呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-9 08:19:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 09:25:47 | 显示全部楼层
之前可能是我电脑的问题吧,现在可以打开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-28 07:24:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-28 10:34:07 | 显示全部楼层
期待权威出来解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-28 11:28:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-2 08:28:23 | 显示全部楼层
35173506是个明白人
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-20 16:59 , Processed in 0.077622 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表