1、断于钢筋且脆性断裂 或 断于钢筋且强度小于钢筋标准值   出现1个判试验无效

2、 3个强度大于等于钢筋标准值且只有0个或1个脆断 判定合格

3、 2个强度大于等于钢筋标准值且只有0个或1个脆断 判定复检3个强度大于等于钢筋标准值且有2个或3个脆断   判定复检
(焊缝之外、断于焊缝、断于热影响区)且脆性断裂    简称脆断

4、其他情况判为不合格
判定规则是从规范5.1.7款第1条 到第4 条按顺序判断的。

复检 标准上写的三种情况 第2、3中归纳成3个强度大于等于钢筋标准值且有2个或3个脆断   判定复检

QQ截图20131120105938.png


回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 10:25:20 | 显示全部楼层
这是你的见解,不一定对.试验无效的条款在条文说明中.条文说明是没有法律效力的.