C50钢纤维混凝土配合比
1,设计依据及参考文献
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000(J64-2000)
《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
《国内公路招标文件范本》之第二卷技术规范(1)
《混凝土配合比设计计算手册》——刘长俊主编,辽宁科学技术出版社
2,确定钢纤维掺量:
选定纤维掺入率P=1.5%,
T0=(78.67*P)kg=78.67*1.5=118kg;
3,确定水灰比
取W/C=0.45 (水灰比一般控制在0.40-0.53);
4,确定用水量:
取W=215kg(用水量一般控制在180-220kg),施工中采用掺用UNF-2A型高效减水剂,掺量为水泥用量的1%,减水率达10%,但考虑钢纤维混凝土的和易性较差,且施工中容易结团,故在试配中不考虑其减水效果,在试拌过程中观察其坍落度及施工性能。
5,计算水泥用量:
CO=WO/(W/C)=215/0.45=478kg;
6,确定砂率:
取SP=65%(从强度和稠度方面考虑,砂率在60%-70%之间);
7,计算砂石用量:
设a=2
VS+G=1000L-[(WO/ρw+CO/ρc+TO/ρt+10L*a)]
=1000L-[(215/(1/L)+478/(3.1/L)+118/(7.85/L)+10L*2)]
=1000L-404L=596Lkg;
SO = VS+G * SP * ρs=596 * 0.65 * 2.67 = 1034kg;
GO = VS+G * (1-SP)*ρs = 596*0.35*2.67kg/L=557kg;
8,初步配合比:
CO:SO:GO:TO:WO:W外 = 478 : 1034 : 557 : 118 : 215 : 4.78 kg/m3
= 1: 2.16 : 1.17 : 0.25: 0.45 : 1%
9、混凝土配合比的试配、调整与确定:
试拌材料用量为: 水泥:砂:碎石:钢纤维:水:减水剂
= 11: 23.76: 12.87:2.75:4.95:0.11 kg;
拌和后,坍落度为10mm,能符合设计要求。观察拌和物施工性能:
棍度:中; 保水性:少量; 含砂:多;
拌和物在拌和过程中比普通砼困难,较难搅拌,但经机械振捣易密实。
6、经强度检测(数据见试表),28天抗压符合试配强度要求,故确定该配合比为基准配合比,即:
水泥 : 砂 : 碎石 : 钢纤维: 水 : 减水剂
= 11 : 23.76 : 12.87 : 2.75 : 4.95 : 0.11 kg
= 1 : 2.16 : 1.17 : 0.25 : 0.45 : 1%
= 478 : 1034 : 557 : 118 : 215 : 4.78 kg/m3 |
|