请教各位同仁,现在钢筋焊接规范中的检测结果无效是什么原因,具体是怎么一回事啊?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 08:35:25 | 显示全部楼层
外观要求无效还是焊接拉伸强度无效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-7 09:09:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 09:39:55 | 显示全部楼层
无效是因为焊接接头延性断裂于热影响区且抗拉强度比原材料的设计强度值还低,以至于断裂原因不在于焊接质量,而怀凝在于原材本身各元素含量不符规定引起受热影响致强度降低或可焊性不好等;验收规程里明确说明这样的结头是不合格的,但条文说明里说是无效,需再返回去对原材进行化学分析或力学性能检测.......现在感觉有点乱了,对于工程验收检验,有的检测机构直接给于不合格结论,不作任何附加说明;有的给个不合格结论,在给委托方解释时去口头说明不合格原因;有的结论为不合格,需对原材进行化学分析和力学性能检测。这样弄得很不好操作,按理说一个标准不仅仅是写给检测机构看的,但你不说明,很多委托方真的不知道为什么不合格,不合格怎么处理;况且,一旦发生这种不合格,施工方说"我原材料检测结果是合格的呀"不要紧,但真的要做化学分析可没那么方便,有的地方真只能跑到省城去哦......求问各位同行,你们是如何操作的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-7 10:16:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们这儿把结果直接交到质监站,由质监站下整改单处理。做不做化学分析那就不知道了,我估计做的不会太多。还有,请教您热影响区具体是怎么规定的啊?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 10:30:27 | 显示全部楼层
看规程吧,条文里也有说明,记不太清,大概是距接头1倍d范围内(如20的接头,就是距焊缝上下各20mm范围)发生的延性断裂,通俗地理解,就是因为这个接头拉断是因为受到了焊接过程的热影响,使原材本身的晶体结构发生了变化,使强度降低,拉伸时应力集中于此,发生的延性断裂。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 10:36:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
那你们的检测结果就是不合格?有没有什么说明??
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-7 10:37:56 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-7 10:41:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们的检测结果是无效,明确说明要对原材做化学分析和力学性能检测。但是化学分析价格比较高,大概做的不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 10:55:59 | 显示全部楼层
无效的意思,主要是对钢筋原材材质不合格的怀疑
VLN${UE~$O8C@(%9$FV]ELB.jpg

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2025-1-22 12:14 , Processed in 0.092119 second(s), 30 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表