砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)宣贯记录
(砂浆回弹法)
由于《砌体工程现场检查技术标准》(GB/T50315-2000)进行了修改,新的标准《砌体工程现场检查技术标准》(GB/T50315-2011)将于2012年3月日正式实施。根据我中心的实际情况现就新标准的相关内容进行宣传、学习。我们此次学习主要是针对砂浆回弹法的相关内容重点学习。
一、新标准中修订的主要技术内容
1、将标准的适用范围从主要适用于烧结普通砖砌体扩大至烧结多孔砖砌体;
2、新增了切制抗压试件法、原位双砖双剪法、砂浆片局压法、烧结砖回弹法、特细砂砂浆筒压法等检测方法;
3、取消了砂浆设钉法;
4、统一了原位轴压法和偏顶法的砌体抗压强度的计算公式;
5、对检测砂浆强度推定方法做了调整;
6、进一步明确了各检测方法的特点、用途和限制条件。
二、砂浆回弹法的相关规定
1、砂浆回弹法的适用条件
砂浆回弹法主要用于砂浆强度均质性检查。适用于推定烧结普通砖或烧结多孔砖砌体中砌筑砂浆的强度,不适用于推定高温、长期侵水、遭受火灾、环境侵蚀等砌筑砂浆的强度。
2、测试设备的技术指标
砂浆回弹仪主要技术性能指标
  
项目
  
指标
标称动能(J)
0.196
指针摩擦力(N)
0.5±0.1
弹击杆端部球面半径(mm)
25±1.0
钢钻率定值(R)
74±2
砂浆回弹仪在工程检测后,均应在钢钻上进行率定测试。
3、测试步骤
(1)侧位处理。保证侧位干净无浮灰、表面平整;
(2)在侧位内均匀布置12个弹击点,相邻两个弹击点的间距不应小于20mm。
(3)每个弹击点应使用回弹仪连续弹击3次,且仅记读第3次回弹值,回弹值读数应估度至1。
(4)使用相应工具测定碳化深度。
4、数据分析
(1)从侧位的12个回弹值中去最大和最小值,用剩余10个回弹值计算算数平均值,精确到0.1。
(2)计算平均碳化深度,精确至0.5mm。
(3)根据侧位的平均回弹值和平均碳化深度,按p46(12.4.3-1,12.4.3-2,12.4.3-3)中相应公式计算出每个测点的砂浆强度值和每个测区的砂浆抗压强度平均值。
5、强度推定
砌筑砂浆强度的推定值,相当于被检测墙体所用块体作底模的同龄期、同条件养护的砂浆试块强度。
(1)每一检查单元的强度平均值、标准差、变异系数应按照P52(15.0.3-1,15.0.3-2,15.0.3-3)相应公式计算。
(2)对在建或新建砌体工程,当需推定砌筑砂浆抗压强度值时:
a、当测区数小于等于6时,按照P53(15.0.4-1, 15.0.4-2)公式计算后取小值。
b、当测区数大于6时,按照P53(15.0.4-3)公式计算。
(3)当砌筑砂浆强度检测结果小于2.0MPa或大于15MPa时,不宜给出具体检测值,可仅给出检测范围值f2<2.0MPa或者f2>15MPa。
二〇一二年二月六日