楼主: hzxijian

[已解决] 钢筋重量偏差不合格可不可以双倍复检?

[复制链接]
发表于 2014-7-3 12:11:15 | 显示全部楼层
标准管理系统
伟少 发表于 2014-7-3 11:13
重量偏差不合格只能退货处理,不能进行复检;虽然标准中未提及重量偏差不合格应该怎么办,但是在验收规范或 ...

请问验收规范中哪里有重量偏差不允许复验的要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 13:27:32 | 显示全部楼层
错了,验收规范中没有规定重量偏差不允许复检,在地方建委文件中有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 08:11:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 09:18:42 | 显示全部楼层
如果有地方建委文件规定,那也是可以的,但是没有文件规定的地方应该执行GB/T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定、GB/T17505-1998钢及钢产品交货一般技术要求,允许复验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 11:01:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
warrie 发表于 2014-7-4 09:18
如果有地方建委文件规定,那也是可以的,但是没有文件规定的地方应该执行GB/T 2101-2008 型钢验收、包装、 ...

您说的复验也是在原样上复验,详见[url= http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 8&fromuid=27993 ]钢筋重量偏差不合格,能否取双倍数量复试?  (出处: 工程检测论坛) [/url]
  1. 钢筋重量偏差不合格,能否取双倍数量复试?
  2. http://bbs.gcjc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=21758&fromuid=27993
  3. (出处: 工程检测论坛)
复制代码

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 13:00:36 | 显示全部楼层
不要争了,有个权威的回复就行了,哪个地方规定允许复检那就是挑战权威,注定是没有好下场的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 14:51:48 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 15:45:36 | 显示全部楼层
关于钢筋原材重量偏差复检问题,国家建筑钢材质量监督检验中心曾经给福建省建设工程质量安全监督总站做过如下答复,仅供大家参考。






国家建筑钢材质量监督检验中心



钢检质发( 2013)2






对GB 1499.1-2008有关问题的回函



福建省建设工程质量安全监督总站:



    来函已收悉,现答复如下:



    贵单位在函中提到依据GB 1499.1-2008标准“对钢筋重量偏差的测量检验结果超出标准规定的允许偏差范围是否可以复验”的问题。在标准中未明确重量偏差是否复验,我中心在执行国家监督抽查中,依据质检总局颁布的产品质量监督抽查实施规范CCGF 305.2-2010《热轧光圆钢筋》,“不合格项目复检时,可在原样上进行的,应采用原样复检,不可以在原样上进行的,应采用备用样复检”,对重量偏差仅在原样上复检,并不进行复验。



    此致,仅供参考。









国家建筑钢材质量监督检验中心



2013.1.2

国家建筑钢材质量监督检验中心


钢检质发( 2013)3号




对GB  1499.2-2007有关问题的回函


福建省建设工程质量安全监督总站:


    来函已收悉,现答复如下:


    贵单位在发给中冶建筑研究总院有限公司函中提到依据GB
1499.2-2007标准“对钢筋重量偏差的测量检验结果超出标准规定的允许偏差范围是否可以复验”的问题。在标准中未明确重量偏差是否复验,我中心在执行国家监督抽查中,依据质检总局颁布的产品质量监督抽查实施规范CCGF 305.1-2010《热轧带肋钢筋》,“不合格项目复检时,可在原样上进行的,应采用原样复检,不可以在原样上进行的,应采用备用样复检”,对重量偏差仅在原样上复检,并不进行复验。2012年修订的GB 1499.2标准“复验与判定”中,己规定“钢筋的重量偏差项目不允许复验”,该标准已上报标委会待批。


   
此致,仅供参考。



国家建筑钢材质量监督检验中心


2013.1.22


2





回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 12:09:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
拜托看看清楚,这家单位不是我们建设系统的,而且他所从事的检测性质是监督抽检,依据是技术监督局制定的监督抽检文件,和我们的复验完全是两回事。GB1499.2-2007中明确规定复验应该执行GB/T17505的规定。