工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: a楚西

[已解决] 钢筋原材料拉伸断后伸长率

[复制链接]
发表于 2014-3-6 09:48:43 | 显示全部楼层
标准管理系统
应该这样理解,你量到130.20应该写成130.25。这样说不知道对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-8 11:15:22 | 显示全部楼层
我认为游标卡尺到0.02mm没问题,你只要按0.25修约就可以了,具体修约参照GB/T 8170-2008.
熟悉规范以后,这些都不冲突。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-17 13:29:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个问题我又有新看法了,因为内容有点多,初步整理了一下我的思路,发上来上大家瞧瞧,欢迎收到反对意见或QQ交流

断后伸长标距测值.doc

22 KB, 下载次数: 31

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 16:43:06 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2015-4-17 13:29
这个问题我又有新看法了,因为内容有点多,初步整理了一下我的思路,发上来上大家瞧瞧,欢迎收到反对意见或 ...


断后伸长标距测值.doc
谢谢,通过您这么分析,我觉得完全不排除你说的这种可能性,确实是以前用的计量量具条件有限,但是我觉得有些修约值可能是根据它的实际需要,比如我测量的数据是数量级的结果,比如涉及到成千上万时,个位数值对结果影响较小,所以修约到10啊,或者100啊,方便我们的计算,这只是我的个人看法,如有不妥之处还望指点和谅解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-20 20:37:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
aibo623 发表于 2015-4-20 16:43
断后伸长标距测值.doc
谢谢,通过您这么分析,我觉得完全不排除你说的这种可能性,确实是以前用的计量量 ...

数据计算结果,确家有修约的必要性;但是测量结果,我觉得还是不应该修约,因为作为测量原始记录,必须是原始的,所见即所得,不能作任何处理,否则就不原始了,致辞使溯源更加困难-------一个人工脑子里打了个转(也就是省略了一步)的数据,谁知你那个转是怎么打的啊?目前我还真没见过谁把原始测值真实记录下来,后面又跟上个依据标准要求精度处理的数据写明白,再参与计算的......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-23 22:02:03 | 显示全部楼层
都是一些专家不且实际的无稽之谈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-24 07:44:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
新百科 发表于 2015-5-23 22:02
都是一些专家不且实际的无稽之谈

专家就是挖鼻屎、钻牛角的,你以为他给你一天满头大汗压完伍佰组试块就算专家啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-8 07:14 , Processed in 0.041799 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表