工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1276|回复: 0

[主体结构检测] 杜甫川桥静载试验方案

[复制链接]
发表于 2014-3-7 08:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
杜甫川桥静载试验方案

一工程概况
杜甫川桥上部采用(20+15)m 预应力混凝土空心板,设计荷载为:城-A 级;
人群荷载:4.0kN/m3。
二试验加载方案
简支梁控制截面为跨中截面,控制内力为跨中截面正弯矩。经过计算可知最
不利受载板为横向8 号梁,即中板,所以本次试验只对中板进行。试验荷载采用
15m 中板进行,根据计算,可知跨径15m 中板自重约为240kN。试验时,制作临
时墩,并在临时墩上设置支座,将试验梁放置在支座上,同时确保支座位置与计
算图式一致;加载过程中,必须按照加载方案图,始终保持加载梁移动支座的位
置,确保试验荷载的稳定。下面根据跨径不同,分别列出15m 和20m 中板的加载
方案。


杜甫川桥静载试验方案.zip (60.81 KB, 下载次数: 5)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 17:18 , Processed in 0.070695 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表