[已解决] 钢筋原材如何判定,

[复制链接]
发表于 2014-3-14 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠,钢筋原材复检  不合格该如何判定啊?gb/t17505不太理解,很拗口。钢筋重量偏差的判定在哪里可以找到啊?gb50204-2002(2011)5.2.2
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-16 09:04:29 | 显示全部楼层
这个真心是个问题啊,我十年前都问过同样的问题,很多专家给我解释为什么是“双倍取样”,但我都理解不过来,gb/t17505读起来很费劲,我就觉得怎么理解都有点牵强,标准里就差一个明确的说明,不明白钢筋这么重要的建材为什么不独立出来给个明确的标准规定,非要混在钢材大类里让人头疼,让大部分人似懂非懂,最后都默认一致-------双倍取样复检
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-16 16:22:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋重量偏差50204里面只说需增加检测材料的重量偏差参数,没有说如何判定的
重量偏差不合格不可以“双倍取样复检”,只能“原样复验”!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-16 19:10:19 | 显示全部楼层
这个有很多地方规定,钢筋理论重量偏差,理论重量偏差是现场就可以做出来的,不合格的可以否定进场。GB里面也有关于理论重量偏差的判定。有一个正负差,超过的就不合格,具体钢筋砼用钢 第一部分GB 1499.2-2007 第二部分 GB 1499.1-2008
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-25 10:07:25 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 09:23:13 | 显示全部楼层
关于钢筋原材重量偏差复检问题,国家建筑钢材质量监督检验中心做过如下答复,仅供大家参考。

国家建筑钢材质量监督检验中心
钢检质发( 2013)2号

对GB 1499.1-2008有关问题的回函
福建省建设工程质量安全监督总站:
    来函已收悉,现答复如下:
    贵单位在函中提到依据GB 1499.1-2008标准“对钢筋重量偏差的测量检验结果超出标准规定的允许偏差范围是否可以复验”的问题。在标准中未明确重量偏差是否复验,我中心在执行国家监督抽查中,依据质检总局颁布的产品质量监督抽查实施规范CCGF 305.2-2010《热轧光圆钢筋》,“不合格项目复检时,可在原样上进行的,应采用原样复检,不可以在原样上进行的,应采用备用样复检”,对重量偏差仅在原样上复检,并不进行复验。
    此致,仅供参考。


国家建筑钢材质量监督检验中心
2013.1.22


国家建筑钢材质量监督检验中心
钢检质发( 2013)3号

对GB  1499.2-2007有关问题的回函
福建省建设工程质量安全监督总站:
    来函已收悉,现答复如下:
    贵单位在发给中冶建筑研究总院有限公司函中提到依据GB 1499.2-2007标准“对钢筋重量偏差的测量检验结果超出标准规定的允许偏差范围是否可以复验”的问题。在标准中未明确重量偏差是否复验,我中心在执行国家监督抽查中,依据质检总局颁布的产品质量监督抽查实施规范CCGF 305.1-2010《热轧带肋钢筋》,“不合格项目复检时,可在原样上进行的,应采用原样复检,不可以在原样上进行的,应采用备用样复检”,对重量偏差仅在原样上复检,并不进行复验。2012年修订的GB 1499.2标准“复验与判定”中,己规定“钢筋的重量偏差项目不允许复验”,该标准已上报标委会待批。
    此致,仅供参考。
国家建筑钢材质量监督检验中心
2013.1.22

点评

能有这样的原始规范文件说明最能让人明白。  详情 回复 发表于 2014-3-28 09:35

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 09:35:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
ljhfz 发表于 2014-3-28 09:23
关于钢筋原材重量偏差复检问题,国家建筑钢材质量监督检验中心做过如下答复,仅供大家参考。

国家建筑钢材 ...

能有这样的原始规范文件说明最能让人明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 13:12:54 | 显示全部楼层
ljhfz 发表于 2014-3-28 09:23
关于钢筋原材重量偏差复检问题,国家建筑钢材质量监督检验中心做过如下答复,仅供大家参考。

国家建筑钢材 ...

谢谢,请问复检和复验有啥区别呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 14:55:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-2 18:33:51 | 显示全部楼层
妞妞妈妈 发表于 2014-3-28 13:12
谢谢,请问复检和复验有啥区别呢

复检是要得新抽样检验;
复验就是原样复验,因为不比力学性能,拉了就破坏了,不能复验,这个只要把留样找回来重新测量一下长度和重量,实际上只是确定一下是不是是试验过程有偏差,量值复现,呵呵!