工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 10544|回复: 10

[新问题] 植筋检测结果的判定问题

[复制链接]
发表于 2014-3-28 15:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在JGJ145标准里面植筋检测的判定,非破坏性试验要达到的力值是大于等于0.9*钢筋横切面积*钢筋屈服强度标准值,而在《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,这本规范里面的要求是不论钢筋大小,统一用大于等于6.0KN,这两个标准是不是有冲突了?怎么选用?求高手赐招
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 10:54:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 lbyby001 于 2014-4-3 10:57 编辑

这两个规范并不矛盾,砌体结构的拉结筋按照50203来判定,不管钢筋大小只要到6kN就好了,这个问题,我觉得大家要仔细看看条文解释,上面说了6kN是通过145中的公式反推出拉结筋为6mmHPB235光圆钢筋的力值,如果你用的不是6mmHPB235光圆钢筋,则要重新计算这个力值,就是6mmHPB300光圆钢筋都得重新计算,现在不是已经取消了HPB235的光圆钢筋吗。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 08:33:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
jgj145-2013已经明确规定,植筋不得使用光圆钢筋。而50203中规定的拉结筋非破坏性试验力值为6kn,通过145中的公式反推出拉结筋为6mmHPB235光圆钢筋。所以不建议使用50203为检测依据,但是可作为抽样依据。
~E{6HM{5({IASF]S~NIDUQU.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 09:54:16 | 显示全部楼层
我觉得如果是砌体结构的拉结筋那么按照50203来判定,不管钢筋大小只要到6kN就好了,其他的比如幕墙上用的化学螺栓等等就要按照145的来,我们这边一般拉结筋还有是光圆钢筋的,质检站没说什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 10:06:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
没什么冲突的,两本标准的适用范围是不一样的,根据植筋植于基材的不同来选用标准,砌体基材肯定用力小点,所以要求就小点呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 10:50:32 | 显示全部楼层
没错,两本规范规定的使用范围不同,当使用范围变化时,我认为不是不能使用,而是要通过试验来确定能不能用,这也正是我们做试验目的所在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-3 10:39:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
植筋植于的基材好像都是混凝土吧, 砌体验收规范50203的标准也是同样植于混凝土上面滴,没见到还要化学植筋于砌体上面滴,感谢楼上各位的回答,抽检和评判标准,应当要一致,所以从此以后我用145检测标准,但是现在我们这边的实际情况就是光圆钢筋仍然在用。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 16:10:43 | 显示全部楼层
已经咨询过50203的编写专家,只要是填充墙的植筋,不论钢筋大小,均以6.0kN为荷载检验值。原因是50203针对的是全国范围内的工程,而各地的砌体结构工程施工情况不一,特以此检验值为统一标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-4 09:53:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB50203-2011与2002存在材质的区别,即HPB235升级为300.原有6.0KN是通过材质235算过来的,现在材质改为300,所以我现在现场检测按300材质计算的7.6KN.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-16 10:10:15 | 显示全部楼层
请提问者及时关注并给予回答点评,方便管理人员奖励检测币。如问题已解决,请修改主题分类为已解决。谢谢。你的及时表态将决定您解答问题的时间和深度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 09:33 , Processed in 0.093200 second(s), 30 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表