一、准备工作
1、委托单填写完整。
2、标准规范、原始记录与报告。
3、回弹仪(标识有效期内)、碳化深度测量仪(标识有效期内)、锤子及锥子、酚酞酒精容液(1%~2%)、梯子。
二、回弹仪现场实验室率定
1、填写设备使用记录
2、率定:回弹仪率定试验宜在室温5~35℃的条件下进行。率定时,在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,钢砧应稳固地平放在刚度大的混凝土实体上,回弹仪向下弹击时,取连续弹击三次的稳定回弹值进行平均,弹击杆分四次旋转,每次旋转约90。弹击杆每旋转一次的率定平均值均符合80±2的要求。并在设备使用记录上填写率定值。
三、回弹仪有下列情况之一时应送检定单位检定:
a.新回弹仪启用前;
b.超过检定有效期限(有效期为半年);
c.数字回弹仪数字显示与指针相差大于1;
d.经常规保养后,钢砧率定值不合格;
e.遭受严重撞击或其他伤害。
四、下列情况进行保养:
a.回弹仪回弹超过2000次;
b.钢砧上率定不合格;
c.对检测数据有怀疑
五、现场操作:
1、回弹仪使用时的环境温度应在-4℃~40℃之间
2、根据委托单检测方案对检测构件查看图纸.确定检测位置.龄期(14~1000d).强度(10.0~60.0Mpa).施工工艺(泵送/非泵送)及尺寸。
3、打磨构件(有浮浆)布置测区, 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距一般不小于20㎜,测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离一般不小于30㎜。单个构件时:
a.每一结构或构件测区数不少于10个;对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;
b.相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;
c..测区应选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,方可选在使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面;
d.测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的受力部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;
e.测区的面积不宜大于0.04m2;
f.检测面应为原状混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且应有残留的粉末或碎屑;
g.对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。
4、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。(操作人员读数后记录人员应复读数据,避免数据发生错误)
5、回弹值测量完毕后,应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的位置上测量碳化深度值,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0㎜时,应在每一测区测量碳化深度值。测量碳化深度值时,可用合适的工具在测区表面形成直径约15㎜的孔洞,其深度大于混凝土的碳化深度。然后除净孔洞中的粉末和碎屑,不得用水冲洗。立即用浓度为1%~2%酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离测量不应小于3次,取其平均值,该距离即为混凝土的碳化深度值。每次读数精确至0.5㎜。
六、检测结束后
1、回弹仪应在规定室温下再次率定,符合规范后填写完整设备使用记录。
2、整理数据,出具报告。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 09:28:02 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-15 18:12:54 | 显示全部楼层
给新手普及普及知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 01:42 , Processed in 0.040997 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表