① 荷载试验效率
静载试验荷载作用0下控制截面内力计算值;S:设计控制荷载作用下控制截面最不利内力计算值),各种加载工况下控制截面的荷载试验效率为88.83%~91.74%。由以上得出的该桥荷载试验效率均在部颁鉴定办法中规定的80%~105%之间,说明在该荷载工况作用下的检测结果可以反映该桥的实际承载能力。
② 应变校验系数
值,实测值范围:第5孔(挂梁孔)跨中截面工况一和工况二 =63.64%~84.72%,5号墩主梁支点截面工况三和工况四=50.00%~78.79%,第6孔(锚固梁)跨中截面工况五和工况六 =29.78%~64.29%,第5孔挂梁牛腿控制截面工况三和工况四=42.86%~147.06%,第5孔悬臂牛腿控制截面工况三和工况四=40.00%~126.92%。从测量数据可以看出,该桥挂梁和锚固梁的跨中应变校验系数均小于100%且基本符合部颁鉴定办法的要求范围,而挂梁支点和悬臂端牛腿位置的应变校验系数大于100%的占全部测量应变的42%(部颁鉴定办法中提供的钢筋混凝土梁桥应变值常见范围为40%~80%)。说明该桥的跨中和锚固梁支点位置的截面强度较高,部分位置还存在较大的安全储备,但是实测数据反映挂梁和悬臂梁牛腿位置的截面强度却较为薄弱(特别是牛腿的抗剪能力),从牛腿位置的病害情况也能反映出这个问题。
③ 挠度校验系数值,实测值范围:第5孔(挂梁孔)跨中截面工况一和工况二=89.43%~127。66%,第5孔(挂梁孔)悬臂梁端截面工况一和工况二=67.1 1%~83.33%,第6孔(锚固梁)跨中截面工况五和工况六=49.72%~76.74%。从试验数据可以看出,挂梁的挠度校验系数几乎全部超过了90%,而锚固梁和悬臂梁端的挠度校验系数均小于90%(部颁鉴定办法中提供的钢筋混凝土梁桥挠度值常见范围为50%~90%)。从上述数据可以看出该桥的挂梁结构整体刚度较差,而锚固梁和悬臂梁结构的整体刚度较高,并且有一定的安全储备。