[新问题] 化学植筋 新标准JGJ145-2013

[复制链接]
发表于 2014-5-4 13:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
       化学植筋 新标准JGJ145-2013 对植筋抗承载力的计算方法怎样理解及抽样。求解?求解?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 08:51:59 | 显示全部楼层
附录C中有,你看看

点评

最好详细点,比如贴个图。很多不明白的人一下子不能找到根据在哪里。  详情 回复 发表于 2014-5-8 09:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 09:25:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
古刹 发表于 2014-5-8 08:51
附录C中有,你看看

最好详细点,比如贴个图。很多不明白的人一下子不能找到根据在哪里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 19:01:04 | 显示全部楼层
千分之1 不少于三根  0.9倍钢筋标准值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-8 20:00:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你如果用于砌体工程,可看一下《砌体质量验收规范》。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-14 11:29:07 | 显示全部楼层
二黑。 发表于 2014-5-8 19:01
千分之1 不少于三根  0.9倍钢筋标准值

是 0.9*屈服强度*截面面积么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 19:13:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
新标准JGJ145-2013 对植筋抗承载力的计算方法怎样理解及抽样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 22:14:19 | 显示全部楼层
新标准JGJ145-2013 对植筋抗承载力的计算其实很简单,就是要求小于或等于钢材承载了、混凝土椎体、混凝土劈裂、以及混合破坏手拉四个当中的任何一个