水泥土抗压强度检测不合格的话接下来怎么办,重新送吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 10:09:34 | 显示全部楼层
水泥抗压强度不合格,即为不合格品,没有复检一说。如果你对检测结果有怀疑,可送同批号的水泥去上一级单位做检验,或者直接申请仲裁。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 10:38:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
楼主讲的是地基处理中的水泥搅拌桩取芯试验无侧限抗压强度试验不合格!?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 10:52:53 | 显示全部楼层
地基处理搅拌桩检测没有转门规范,取样抗压不合格没有规定怎么做。一般提交业主、设计单位复核,要么加强检测(或扩大抽检比例,要么进行复合地基压板试验,根据检测结果再定处理方案。

评分

参与人数 1检测币 +4 收起 理由
bigdesign + 4 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 11:48:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
水泥抗压强度不合格,出完报告,你就完成工作了,检测人员可以不考虑如何处理,可以把检测结果报给当地监督站,由该工程对应的监督站去处理。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 12:48:58 | 显示全部楼层
可以分为两派:粗心派和细心派

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 16:18:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
水泥土  重新制样重新送检

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 13:17:32 | 显示全部楼层
取芯,必定是不合格的。

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
bigdesign + 2 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 15:08:46 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 08:55:56 | 显示全部楼层
楼主应该说清楚,你的是那个部位的水泥土,是搅拌桩的,还是路基的?然后才能决定咋办