工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2344|回复: 3

[已解决] 水工砂浆抗压强度与建筑砂浆抗压强度计算区别么这么大...

[复制链接]
发表于 2014-5-20 11:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在SL352-2006P266页关于水工砂浆立方体强度计算f=p/A
在JGJ70-2009P17页关于建筑砂浆立方体强度计算f=k*p/A  (K取1.35)
砂浆配比,成型条件,养护方法相同为什么计算结果区别这么大呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 13:06:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2014-5-23 02:33 编辑

无论水工砂浆还是建工砂浆的通用计算公式都是根据大量试验得到的成果不允质疑。
水工砂浆的材料往往就地取材质量差于建工砂浆的材料,水工砂浆用于砌石,因为岩石吸水较小所以设计稠度稠度比建工砂浆为低;建工砂浆用于砌砖,砖的吸水率比较大设计稠度比水工砂浆稠度大。
水工砂浆强度的影响因素主要是水灰比和灰砂比类似混凝土;建工砂浆强度影响主要是水泥的绝对用量,因此通用公式用差别是很正常的。
水工砂浆和建工砂浆的试验方法也不完全相同。
无论使用哪种公式都是试拌的参考,未经验证不得直接使用。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-20 14:25:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 19:41:25 | 显示全部楼层
这个......我认为是各行业之间标准的不协调;建工砂浆老标准JGJ70-1990是没有1.35倍系数的,JGJ70-2009就有了,更改标准的理由是"大量试验证明“,这说明建工标准更新了,水工标准还在原地踏步没跟上;另外,建工标准的砂浆贯入曲线是以90老标准砂浆抗压强度制定的曲线,而砂浆标准更新5年多了,贯入法还在沿用老标准,新标准迟迟不肯出炉......

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 20:20 , Processed in 0.061967 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表