请教一下,路面混凝土钻芯后的劈拉强度怎么计算?公式是怎么样的?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 19:21:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2014-5-26 02:00 编辑

规范说得很清楚
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程.jpg

我想你是想根据劈拉强度推算抗折强度吧?混凝土的抗压强度和抗折强度、劈拉强度、极限拉伸强度、抗渗级别、弹性模量在理论上都存在一定相关关系。但是,这是理论不是规范,不能够以此出具报告的,咱们干这行可是终身负责制,没有规范依据是不可以出报告的。如果施工单位需要抗折强度,那么切割大板到试验室加工为抗折试件做试验好了。

评分

参与人数 1检测币 +6 收起 理由
bigdesign + 6 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-24 09:09:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢楼上这位前辈的悉心解释,你说的很有道理。可是现在的施工方,要求还真特别。他们路面抗折要求达到4.5,我们的试块抗折强度达到5.2,他说不合格,要求钻芯。多次交涉,没有结果。叫他们拿规范出来,他们不理会。劈拉强度方面做得比较少,所以请教一下前辈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 11:10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2014-5-25 01:00 编辑
lou123 发表于 2014-5-24 09:09
谢谢楼上这位前辈的悉心解释,你说的很有道理。可是现在的施工方,要求还真特别。他们路面抗折要求达到4.5 ...


施工方要求抗折指标那么就要求他们送抗折样来,根据芯样换算抗折没有依据,实在不行请他们另请高明。谁胆大谁得红包也要按照抗折试件编呀。

点评

第一次见老民工朋友说话这么实在,呵呵!  发表于 2014-5-24 12:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-24 17:15:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2014-5-24 11:10
施工方要求扛折指标那么就要求他们送扛折样来,根据芯样换算扛折没有依据,实在不行请他们另请高明。谁胆 ...

真的很实在,有时工地上没那么讲理的。现在真是那么回事,所以建筑行业真的很难做。