       看JG 149-2003膨胀聚苯薄抹灰外墙保温系统    6.3条 胶粘剂  试验   中  6.3.1.2 试验过程 :养护期满后进行拉伸粘接强度测定,.....。记录每个试样的测试结果及破坏界面,并取4个中间值计算算数平均值。
这个意思是  六个结果中去掉一个最大值和一个最小值吗  ;不是取六个结果平均值吗 ? 有没有做这方面比较好 的  ,求解答    谢谢   
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-30 13:01:42 | 显示全部楼层
是的    结果大小依次排列   取中间四个结果的平均值   精确至0.01
顺便问下   你们耐水试验怎么浸泡   全部浸泡在水里吗    去除后直接试验还是放置几个小时?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-29 18:56:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
酱肉蒸饺 发表于 2014-5-30 13:01
是的    结果大小依次排列   取中间四个结果的平均值   精确至0.01
顺便问下   你们耐水试验怎么浸泡   全 ...

侵入水中2-10mm   取出后擦拭表面水分就直接试验了;