工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 12126|回复: 13

[已解决] JC943-2004混凝土多孔砖已废止是吗?

[复制链接]
发表于 2014-6-6 13:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
马路消息:JC943-2004混凝土多孔砖已废止,用GB 25779-2010承重混凝土多孔砖代替!是真的吗?有用该标准的朋友确认一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 15:31:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-6 16:22:48 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-11 22:35:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
也就是说,现在只有GB可用啦,不过只要五个数据,工作量减少了点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-11 22:40:43 | 显示全部楼层
mu10的可以按GB/T24492-2009非承重混凝土空心砖。各位对空心砖和多孔砖两个一般怎么区分啊?我单位现在10以下的就是非承重空心砖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-12 08:35:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
/ty晴川历历 发表于 2014-6-11 22:40
mu10的可以按GB/T24492-2009非承重混凝土空心砖。各位对空心砖和多孔砖两个一般怎么区分啊?我单位现在10以 ...

空心砖和多孔砖的区别:
1\两种砖孔洞率要求均为等于或大于15%;
2\多孔砖孔的尺寸小而数量多,空心砖孔的尺寸大而数量小;
3\ 多孔砖常用于承重部位,空心砖常用于非承重部位。
附:什么是砌块:主规格的长度、宽度或高度有一项或一项以上分别大于365 mm、240 mm或115 mm。但高度不大于长度或宽度的六倍,长度不超过高度的三倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 21:41:32 | 显示全部楼层
实际可能就是一样的混凝土砖,但送检要求MU10,所以就登记为非承重混凝土空心砖,送检MU15,就登记为承重混凝土多孔砖。大家是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-12 21:50:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
/ty晴川历历 发表于 2014-6-12 21:41
实际可能就是一样的混凝土砖,但送检要求MU10,所以就登记为非承重混凝土空心砖,送检MU15,就登记为承重混 ...

实际上就不一样,我倒可以认为是同一个孔洞率的规定不太符合实际,肯是是没有人会把空心砖做到空心率只有15%吧?一个是空心,一个是多孔,字面意思就有了区分,是中国人都会说:"晓得!"
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 10:09:09 | 显示全部楼层
已经废除了,不知道是否有替代标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-5 05:29 , Processed in 0.078096 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表