(1)在检测过程中我们常常可以碰到这样的问题!由于我们的测线的误差等因素造成检测不到桩底!怎么处理呢? 1)测线的误差,本来时56米的桩我们测到55.75米!我们怎么给它分类别!? 回答:应该注意是否调整仪器提升精度,有一点是肯定的,仪器也有误差,所以没有必要强调声测时的长度与设计一致,只要不大于0.30米就行。 2)桩底堵塞。本来时56米的桩我们测到55.75米或者55.50米、55.2米5、55.50米等等!我们怎么给它分类别!? 回答:各个地方的业主(指挥部)要求不一样。一般来说不要超过0.50米的差距算是合要求的。所以第一次跟业主一定要谈好这个问题。 3)有时候设计的声测管并没有埋到桩底!我们怎么给它分类别!?这样措辞行吗?“以上结果的平定均限于设计范围内!” 回答:要看设计上是不是声测管没有放置到底,如果是这样的话,就不必担心。假如设计上要求声测管放置到桩底,而施工单位没有要求去做,那就直接钻芯取样吧。 (2)灌注桩的顶面标高在什么位置?是主筋的顶面高度?还是予埋声测管的顶面标高?实测时声测管的顶面标高和设计桩长的顶面标高的实际差距? 回答:这个问题你可以在现场问施工单位,他们会告诉你具体的实际桩顶标高。有的桩顶上部还有系梁或者承台,需要预留0.60米或者更多的位置来。所以检测报告上一定要注明这个问题! 检测人员不仅仅是为了采集数据就行,所以在野外的人员任务比较中和要灵活的掌握情况;最好多跟施工单位人员沟通。 |