钢筋扫描时是以箍筋距离还是以纵向受力钢筋距离,03G101是以纵向受力钢筋距离,而11G101保护层的概念变成最外层钢筋,麻烦大家指点迷津...
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 09:45:27 | 显示全部楼层
lkvsls 发表于 2015-10-16 11:38
新规范保护层设计厚度是箍筋至混凝土外层的厚度,而检测的是主筋的厚度,评判时,厚度怎么来确定? ...

保护层厚度设计值+箍筋直径=主筋保护层厚度,对于板不存在这个问题
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 12:51:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-6-25 13:13 编辑

1.从受力状态来说,钢筋越靠近表面越好;从防止钢筋锈蚀来看,保护层越厚越好,为了兼顾,所以规范对保护层度偏差范围作了限制,梁正十负七,板正八负五;
2.保护层厚度检测依据50204附录E,只对梁和板中的纵向受力筋进行检测(柱子都可以不检),所以箍筋不检,检测中还尖注意避开箍筋;
3.101图集中的变更是从设计的理念上明确保护层的概念,检测和设计也并不冲突;
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 14:30:33 | 显示全部楼层
纵向钢筋,也就是主筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 11:38:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
新规范保护层设计厚度是箍筋至混凝土外层的厚度,而检测的是主筋的厚度,评判时,厚度怎么来确定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 16:26:03 | 显示全部楼层
依照GB50204-2015附录E规定。梁保护层厚度是:设计值+箍筋直径=主筋保护层厚度,偏差为+10/-7.板的保护层就是设计值,偏差是+8/-5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-15 18:57:29 | 显示全部楼层
梦里说梦 发表于 2015-10-21 09:45
保护层厚度设计值+箍筋直径=主筋保护层厚度,对于板不存在这个问题

认同!保护层设计+箍筋直径 才是主筋保护层厚度!比如梁的保护层是20mm,外包围的箍筋直径是8mm,那么该梁的主筋保护层设计值就应该是28mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-18 14:23:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
qweiop99 发表于 2015-11-15 18:57
认同!保护层设计+箍筋直径 才是主筋保护层厚度!比如梁的保护层是20mm,外包围的箍筋直径是8mm,那么该 ...

你能确定箍筋就是8mm的吗?你实际量了?
感觉还是以纵向受力钢筋检测合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-30 17:15:52 | 显示全部楼层
qweiop99 发表于 2015-11-15 18:57
认同!保护层设计+箍筋直径 才是主筋保护层厚度!比如梁的保护层是20mm,外包围的箍筋直径是8mm,那么该 ...

你是朝箍筋的方向扫还是朝受力筋的方向扫?