水泥标准稠度用水量标准法装模方法只是说轻拍5下,请问可以用带用法的装模方法吗  可以在装净浆的同时在试验台边轻轻震动吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 10:35:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2014-6-28 10:38 编辑

我看见国家试验室那些做净浆的,他们在出锅时,有专用拌刀在锅里象玩魔法似的已弄得很实,然后在装模时也是两刀,先加进去,一刀围着试模转一圈已基本压实,然后再添满,最后轻拍五下,刮平......说实在的,这个真的在标准里没有细节地说清楚,要都这样做,那才有个对比,一个生手,你手法不可能那么熟练,生硬照着标准步骤做出来的东西,就会不合格,比方说你一点一点散装进去,轻拍五下,再翻过来看看,会没有空隙吗?多拍几下,标准又不允许,咋办??多练,掌握窃门呗!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 08:47:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准叫你怎么搞你就怎么搞呗,你想怎么搞就可以怎么搞那还要标准干嘛?标准规定得这么细,其中肯是是有猫腻,不妨钻研一下.......
如何正确的运用标准,首先需领会标准意图,再考虑我们需要追究的重点。
拍五下和拍十下效果肯定不一样,所以量化;白雪公主轻拍,要能达到排除孔隙的目的;李奎轻拍,可能效果大不一样,标准是人定的,再说也不可能搞得那细,让我们找不到牛角尖去钻一下,这个还得要你原谅一些。
试验检测工作就是操作,这个需要熟练才能生巧神化效果......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 09:24:44 | 显示全部楼层
我觉得你要理解为什么要拍5下。水泥净浆装入试模时多少会带入空气,如果不把空气振出形成空腔,要是测针刚好落到空腔处就会造成较大误差,要是多拍几次又会造成上部是清浆下部是浓浆也会造成误差。所以主要掌握净浆里面不要有空气,也不要过振。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 09:13:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢大家给予帮助,就是标准法按标准只轻拍5下试模中经常有空气排不出来,轻轻震动几下靠净浆的自身重力下沉排气效果好,但是标准法没有震动的说法,看视频有颠的动作,代用法有插的说法。试模不一样能用在标准法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 11:36:23 | 显示全部楼层
应该严格按标准规范做试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 17:03:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 16:05:16 | 显示全部楼层
楚西说的那个视频我也看过了,一次性装模,然后专用浆刀沿试模边插捣一圈(好像是87.5度吧),形成剪应力,浆就下沉了,然后再顶部轻压5下,刮平
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 16:25:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 22:34:46 | 显示全部楼层
你要用标准法就得按标准说的来操作,可以用代用法,但有疑义的话还是得用标准法来做试验。