植筋检测时要求 试样在持荷期间,锚固件无滑移,基材混凝土无裂纹,且加载装置的示值在2min内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,应评定合格;那锚杆拉拔仪是否要操作按下记录最大值按钮;还是保持可变荷载;求解

回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 06:38:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2014-6-30 06:40 编辑

植筋是后锚固,锚杆是不是后锚固?是不是混凝土结构后锚固??;你按JGJ145规程来的,就得遵照它的规定!
加载时就持荷,但直正能持荷的设备怕是没有(要求密封性超好,在重压下一点也不回油,除非用重物加载),只有人为补弃压力;
非破坏性试验达到设计压力后,2分钟后数值下降不超5%为合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 09:18:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
持荷期间的荷载损失,一般都是设备造成的,设备荷载损失率的检验方法应利用高强螺栓做穿板试验,记录荷载损失计算损失率。以便在现场试验中进行数据修正。
回复 支持 反对