烧结砖中配砖强度检测如何进行
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 17:55:56 | 显示全部楼层
配砖??是烧结砖坯吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 13:14:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2014-7-1 13:40 编辑

都不太清楚什么是配砖啊!我也估摸着说两句:
清水墙砌体中那些门窗洞口等边角地,需配备补充的具有一定规格要求的砖块,常用规格为175*115*53
这类砖属非标准砖,砌体验收主控项目中也没有要求对这些配砖抽样复检并提供第三方报告,按具体合同要求对非标砖也可以参考试标准砖取样规定抽检(3.5~15万块为一批次,不足3.5万块也为一批)
具体可看一下GB5101附录A 配砖和装锯砖规格要求
检测,可根据GB2542执行允许偏离程序,编写一个具体的试验方法作业指导书(比如说,叠合长度不少于80mm等等)报领导批准,可出具合法检测报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 13:26:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我个人认为你可以参照GB/T2542-2012进行试验,抗压面积为实测面积,抗压强度直接计算出来就好了,最后的结果也按照GB/T2542-2012进行表示,但是结果得写参照GB/T2542-2012进行试验,强度符合(或不符合)设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 13:31:33 | 显示全部楼层
配砖的强度要求与主砖应该保持一致,其尺寸大多是由双方协定、认可的,所以只要参照标准做就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-1 16:39:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢诸位,不知道这样做是否超资质范围开具报告?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 11:21:44 | 显示全部楼层
还有一个问题是:你所说的配砖是烧结砖(或类似于烧结砖规格其他砖)还是混凝土小型空心砌块(或轻集料混凝土小型空心砌块)或者是蒸压加气混凝土砌块????
要是烧结砖和蒸压加气混凝土砌块的话可以参照相关产品标准中规定的试验方法进行参照试验,如果是混凝土小型空心砌块的话暂时没有试验方法,只有在GB/T4111-2013在2014年9月1日实施后才能按照GB/T4111-2013附录B的试验方法给出抗压强度推定值。试验结果是否超出资质这得与贵单位的质量负责人探讨交流。