工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6004|回复: 13

[主体结构检测] 混凝土强度检测抽样问题

[复制链接]
发表于 2014-6-30 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
主体结构混凝土强度检测该如何抽样,什么标准中有规定吗?对建筑工程主体强度进行分层抽检时,每一层该回弹多少构件?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 08:28:45 | 显示全部楼层
GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》“附录A混凝土抗压强度现场检测方法”对主体结构混凝土强度检测抽样作了相关规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 08:34:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》第4章“混凝土力学性能检验”和附录A“混凝土抗压强度现场检测方法”对主体结构混凝土强度检测抽样作了相关规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-2 16:56:14 | 显示全部楼层
分层抽检时,我们每一层抽取一根梁、一根柱进行回弹,这样高层建筑的主体回弹下来的费用很高的,我们分层抽检是根据A类(施工质量的检测)抽样规则来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-2 17:02:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
主体检测每一层抽测一根柱子和一根梁代表这一层结构的混凝土强度,抽检不合格的再用批量检测该层的混凝土强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 08:54:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》第4章“混凝土力学性能检验”和附录A“混凝土抗压强度现场检测方法”对主体结构混凝土强度检测抽样作了相关规定。而各检测方法也有相关的规定,比如回弹法检测按批量检测检测不宜少于30%且不少于10个构件,现在混凝土大都是商品混凝土,按构件检测不科学,评定混凝土应按GB/T50784-2013相关规定推定出区间强度比较好。个人意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-8 08:27:51 | 显示全部楼层
回弹法检测混凝土抗压强度没有明确的说明每层需要抽检多少个构件,根本在于是按什么收费,按面积收费,每层每种构件选一个基本没问题。按构件收费,可以按最小样本容量走。
如果质监部门有要求,那必须按质监部门要求走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-8 08:53:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
楼主先说说你的检测目的吧,是主管部门委托的监督抽检,建设方或监理对部分构件强度的怀疑,还是试块不合格后的检测?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-8 09:26:07 | 显示全部楼层
狼狼恶狗 发表于 2014-7-7 08:54
GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》第4章“混凝土力学性能检验”和附录A“混凝土抗压强度现场检 ...

可以不按构件检测吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报