[主体结构检测] 楼板厚度检测

[复制链接]
发表于 2015-4-30 11:30:54 | 显示全部楼层
标准管理系统
我们这测四个点(梅花状随机抽四点)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 09:29:29 | 显示全部楼层
新规范有了明确的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 08:34:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-20 09:11:49 | 显示全部楼层
判定说的不太清楚,按合格率来判定,平均值是干什么的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 09:08:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
应该是每个检验批中按平均值的合格率来判定吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 11:15:55 | 显示全部楼层
新规范现在是测三个点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 12:33:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
四角距轴线50-100公分各布置一点,对角线中心交点布置一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 15:43:17 | 显示全部楼层
GB50204-2015中规定检测3点,正中一点,剩余两点距离支座0.1m,取平均值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 14:37:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 10:07:03 | 显示全部楼层
武汉建岩科技一体式楼板测厚仪您在建筑工程楼板厚度检测专业助手。