[已解决] 有规定哪些钢筋做规定塑性延伸强度(RPo.2)?

[复制链接]
发表于 2014-7-7 10:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有规定哪些钢筋做规定塑性延伸强度(RPo.2)?  没做实验前怎么确定无明显屈服?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 12:15:55 | 显示全部楼层
相关的产品标准都有规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 15:18:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》中7.3.4 对于没有明显屈服强度的钢,屈服强度特征值Rel,应采用规定塑性延伸强度(RPo.2)平时要多做试验就知道,一般HRB400E  ,¢6,¢8的钢筋有时就不明显。

评分

参与人数 1检测币 +1 收起 理由
(~_o_~)~zZ + 1 这是好贴啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 07:04:27 | 显示全部楼层
这个问题不能让他沉啊!似懂非懂的人太多吧?
钢材拉伸,弹性阶段过后进入塑性屈服阶段,按规定比例在曲线上找一对应的力值再除以材料截面积
弹性阶段明显的材料,是在延伸方向的轴线上按轴线长度截取规定比例寻找点吗?
弹性阶段不明显的材料,度验时人为减荷10%,以便作图求出平行基线???
作图过程看标准很是吃力,依葫芦画样信心不足啊
QQ截图20140709065400.jpg

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
(~_o_~)~zZ + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-9 08:04:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
作图法应该是理论上的做法,实际都是用引伸计做的吧。我又咨询了一下,他们说是400E,¢6,¢8,¢10的钢筋需要做,还有就是500E以上的都应该做。不知道大家实验室是怎么规定的了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 21:43:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2014-7-10 06:24 编辑
(~_o_~)~zZ 发表于 2014-7-9 08:04
作图法应该是理论上的做法,实际都是用引伸计做的吧。我又咨询了一下,他们说是400E,¢6,¢8,¢10的钢筋 ...

这个和引伸计无关;引伸计是测材料延伸率的设备
工程设计都是以材料的屈服强度作为依据的,不能提供明显屈服点的钢材材料,如果用作受力骨架作用都应该要得到一个屈服强度值出来。比如你说的¢6,¢8HRB400等强度比较高的钢筋,还有以前l较常用CRB550等钢筋,这些材料力学性能试验时都是没有明显屈服点的,但其技术要求规定RP0.2不小于500MPa;
关键是要弄懂这个点究竟是怎么找到的?作图如何去作出这个点?计算机自动采集的话,这个程序也得要人写进去,怎么写?如何验证计算机程序采集的准确性???
oooooo.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 10:37:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
的确,0.2%规定塑性延伸率的点怎么找?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 18:22:36 | 显示全部楼层
我们现在所用的自动采集软件,对于这样的没有明显屈服点的钢筋,屈服点的采集也就乱套了,有时候值采集得很低,有时候甚至是没有,得辅助人工"肉眼“判断,凭良心了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 09:44:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-27 09:53:04 | 显示全部楼层
Rp0.2表示规定残余延伸率为0.2%时所对应的应力,做实验测量时需用引伸计。