主体结构检测,
图纸给出的设计值是最外侧钢筋到混凝土表面的距离,但是验收规范GB50204-2002 2011 版给出的偏差值是纵向受力筋的允许偏差。最后评定如何评定 啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 21:59:19 | 显示全部楼层
检测是检测,设计是设计;
检测要依据标准,依据什么标准检测你的计量认证项目是应该说得一清二楚,检测方法也不存在含糊之处;
施工要符合设计要求,可由施工及建设(监理)单位控制,根据设计规范要求采用混凝土垫块控制最外层钢筋厚度,钢筋分部工程以量测等方式检查验收

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 09:51:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
可以设计值加上箍筋的厚度为评定值

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 11:12:41 | 显示全部楼层
如果设计给的是箍筋中心到混凝土表面的值,那么检测受力筋的保护层时,应该加上1/2箍筋直径。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 21:04:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-7-12 21:06 编辑

现在的工程图纸设计都只是根据环境类别,基础主体部位等给出一个保护层厚度值,还没按你所要求细分给出最外侧箍筋厚度设计值和受力主筋保护层厚度设计值,况且我们所要检测的只限于对结构安全有影响的梁板纵向受力筋,这或许有点混,也有必要分清,但规范就是规范,在没有更新更正之前你不能自作聪明另出主意;
它设计是最外侧,也没有说是箍筋的保护层厚度值,当你避开箍筋测量主筋,在这一垂直截面上,你探测到外层第一根主筋表面的最近点,这难道不是最外侧?不要认为结构实体里的布筋与你CAD作图那样一条条标准直线,没有被箍筋限制的外层主筋更容易向里或向外偏离中心,一条由无数个点构成的"直线"上,在有代表性的部位仅抽查一点,随机性可想而知,我们只想得到一个工程受力主筋保护层厚度的真实代表值......;
你笼统给出一个设计值,我们检测 人就以这个设计值为依据,不存在你揣测或推断的第二设计值,所你不必担心检测结果没有设计标准你作不出合格与否的结论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 11:53:14 | 显示全部楼层
设计值加上箍筋的直径作为纵向钢筋的保护层厚度设计值

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 19:13:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们站 就扫描,纵向受力筋保护层厚度并依此来评定。