GB/T 6343-2009 里的6.2条“称量试样,精确到0.5%,单位为克”。这精确到0.5%是啥意思,
  又如 现在称量的数值为11.234  按上条文 数值为多少
  保温板的密度测量  需要的天平精度为多少
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-28 10:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
精确到小数点后两位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-28 17:50:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-7-29 12:17 编辑

精确到0.5%,单位为克=精确到0.005(克)
就是说尾数取5或者为0,11.234  应记为 11.235  ,记为11.234的话精度为0.001(克)超出规范要求没有必要。
规范明确了天平的精度为0.1%,就是说天平的感量(精度)为 0.001(克)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 10:53:01 | 显示全部楼层
楼主请积极评价答复哦,方便大家解答。{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-1 08:21:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
bigdesign 发表于 2014-7-31 10:53
楼主请积极评价答复哦,方便大家解答。

有两个答案 哪个对啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 09:04:26 | 显示全部楼层
精确到0.5%,单位为克=精确到0.005(克)
就是说尾数取5或者为0,11.234  应记为 11.235  ,记为11.234的话精度为0.001(克)超出规范要求没有必要。
规范明确了天平的精度为0.1%,就是说天平的感量(精度)为 0.001(克)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-26 22:39:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-8-26 22:43 编辑

我觉得这样理解有争议!
如果这样,为什么不直接规定精确到0.005g或0.001g?那样更省事!
GB/T50080里规定拌合物称量时也是这样,我觉得理解为需精确到总量的百分之几,不定死,只要称量误差不对试验结果产生太大的影响就可以,在这个例子里,如果我配50L的混凝土和500L的混凝土,两个方案所需掌握的精度就大不一样了,或许500L时可以用电子秤计量,但50L就要用天平了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 03:24:24 | 显示全部楼层
JJG 1036-2008 电子天平.jpg
JJG 1036-2008 电子天平

GBT 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定.jpg
GBT 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 06:31:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-8-27 06:37 编辑
a楚西 发表于 2014-8-26 22:39
我觉得这样理解有争议!
如果这样,为什么不直接规定精确到0.005g或0.001g?那样更省事!
GB/T50080里规定 ...


在 GBT50080 中,每一项试验对衡器的要求都有明确的规定,我们只能按照规范要求进行试验,例如:

GBT 50080-1.jpg

GBT 50080-2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 08:42:17 | 显示全部楼层
支持楼主的分析